请教大佬plc恒温室用热泵 电热丝的控制方案 -凯发网址

macatx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 111 点
下载积分: 555 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2021-01-03
最后登录: 2025-08-30
查看macatx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-25 17:06
全看 |
请教一下各位大佬,现在有个恒温室,要用到热泵和发热丝还有风机一起做控制来恒温到40度左右,因为对热泵不太了解,我记得好像热泵是有控制面板来控制的,怎么用plc来控制呢?发热丝的话我可以用plc来做pid控制,问题是热泵要怎么搞?听上头的意思是发热丝和热泵一起动作到差不多40度,就断开发热丝,之后就靠热泵来恒温。这种要怎么去搞?热泵不能用pid来控制吧?如果是两个一起动作,差不多温度到时停了热泵,用发热丝来恒温,这个可能容易一点,因为发热丝可以做pid,问题是热泵,应该怎么去控制?有对这方面了解的大佬麻烦支个招,万分感谢!没有搞过热泵,实在不懂。
老棍子
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 8509 点
下载积分: 3965 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2018-01-15
最后登录: 2025-09-02
查看老棍子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 90天前
全看 |
控制阶段划分(参考逻辑):

【阶段1:快速加热阶段】
条件:当前温度 < 38°c
热泵开启(通过plc输出给热泵启停信号)
发热丝开启(pid控制)

风机开启(变频或定速均可)

【阶段2:接近目标温度】
条件:温度 ≥ 38°c 且 < 40°c
热泵保持运行
发热丝开始减弱输出(根据pid)

风机保持运行

【阶段3:恒温阶段】
条件:温度在 39~41°c 范围
热泵保持运行(维持)
发热丝关闭

风机维持运行或按需求间歇运转

【阶段4:过温保护】
条件:温度 > 42°c
所有加热设备停止
风机加强运行


最终建议(实际操作流程)
先把热泵启停方式弄清楚(是否只能远程启停或可设定温度/调功)。
plc读取温度,做pid控制发热丝,顺便控制热泵启停逻辑。
加上温度报警/上限保护,保证安全性。
如条件允许,加装通讯功能(modbus/485)提升调节能力和远程监控功能。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分: 2(cnfjcgt) 热心助人!