三菱运行中下载程序问题 -凯发网址

小鱼儿er
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 116 点
下载积分: 1541 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2024-02-18
最后登录: 2025-08-31
查看小鱼儿er的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 39天前
全看 |
图片:
三菱fx5u在运行中下载程序进去就会报错,直接会掉线只能把plc  stop后才能下载有没有大神知道这个是什么原因导致的。
配置是1个plc ,一个触摸屏,一个远程io模块,一个工控机,通过交换机连接,还有机器人的网线也插在工控机上的。

我电脑直接跟plc连的话 在运行中写入就一点问题就没有,插交换机上就不行,之前还能在运行中写入的,后面慢慢的就不行了,现在只能
把plc打到stop 才能下载。
sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 248 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2025-09-02
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 36天前
全看 |
干扰造成的可能性比较大,在plc打到stop后,变频器停止、伺服使能关闭,基本都停了,干扰变小了。