三菱fx5u在运行中下载程序进去就会报错,直接会掉线只能把plc  stop后才能下载有没有大神知道这个是什么原因导致的。
配置是1个plc ,一个触摸屏,一个远程io模块,一个工控机,通过交换机连接,还有机器人的网线也插在工控机上的。

我电脑直接跟plc连的话 在运行中写入就一点问题就没有,插交换机上就不行,之前还能在运行中写入的,后面慢慢的就不行了,现在只能
把plc打到stop 才能下载。
逸风℃
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 700 点
下载积分: 6 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2023-05-04
最后登录: 2025-09-02
查看逸风℃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
全看 |
引用
引用第5楼小鱼儿er于2025-08-30 22:08发表的  :
问题已经找到了,是视觉的心跳程序造成的干扰,导致无法在线修改。现在只能把视觉的心跳程序停下来在写入,视觉也解决不了。

视觉的心跳程序为啥会造成干扰???