用的plc是三菱fx5u 伺服用的是三菱mr-je系列的 定位指令用的ddrva 设备在运行的时候 比如 我要伺服运行到1.5米的位置 然后我遮挡光幕 加减速延时用了2秒 这时候当我遮挡光幕一瞬间 这个伺服 他不是立马停止,是会按照减速时间来进行停止,这对么?还是可以设定成直接立马停止?我想要立马停止。该怎么来设定。
分享
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题:
0
发帖数量:
512 个
工控威望:
2323 点
下载积分:
9148 分
在线时间: 490(小时)
注册时间:
2022-10-14
最后登录:
2025-10-03
查看工控小c的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 14天前
全看
|
驱动特殊寄存器