我要用松下plc做一个温度控制,温度计反馈的信号现在还不清楚,但我想请教大家一下,关于松下plc采集模拟量的对应值,比如4-20ma,或0-20ma,或0-10v分别对应的是多少啊,急求谢谢
nb58zcw
级别: 略有小成
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
241 点
下载积分:
934 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2013-06-19
最后登录:
2013-09-10
/
1楼
发表于: 2013-09-10 16:53
|
债权债务 www.58zcw.com
lianhope
工业自动化 http://lianhope.taobao.c
级别: 探索解密
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
176 点
下载积分:
353 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2010-07-25
最后登录:
2025-08-16
/
2楼
发表于: 2013-09-10 16:56
|
看说明书上有的,
临沂博源自动化 18669938951
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
精华主题:
0
发帖数量:
1047 个
工控威望:
4908 点
下载积分:
7368 分
在线时间: 2577(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2025-09-30
/
3楼
发表于: 2013-09-10 21:04
|
同样是松下,要看选什么型号,那种模块。可以是0-1000,也可0-4000,还有0-32000,具体还可设置。选后看说明书。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
poiu7890
级别: 略有小成
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
207 点
下载积分:
1762 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2009-08-25
最后登录:
2018-07-10
/
4楼
发表于: 2013-09-10 21:25
|
松下plc模拟量一般为0——4000数字量
ilofenve
石家庄冀控电子科技有限公司18031369829
级别: 探索解密
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
157 点
下载积分:
776 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2010-12-02
最后登录:
2025-10-03
查看ilofenve的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2013-09-10 21:33
|
没找到写这个的说明书啊,我的模块是fp0r-c14rs,我在网上没找到啊,给分享一个吧,谢谢
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
精华主题:
0
发帖数量:
1047 个
工控威望:
4908 点
下载积分:
7368 分
在线时间: 2577(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2025-09-30
/
6楼
发表于: 2013-09-11 09:12
|
fp0-c14rs 配 fp0-a21 , 有2模拟输入,1模拟输出。
0-5v,0-20ma 输出 0-4000
-10v - 10v 输出 -2000 - +2000
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
fzy2279
是金子总会发光的,早晚轮到你。
级别: 探索解密
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
194 点
下载积分:
760 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2010-08-18
最后登录:
2017-12-20
/
7楼
发表于: 2013-09-12 11:16
|
同意楼上的说法,主要是找个说明书
ilofenve
石家庄冀控电子科技有限公司18031369829
级别: 探索解密
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
157 点
下载积分:
776 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2010-12-02
最后登录:
2025-10-03
查看ilofenve的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2013-09-16 12:21
|
嗯看了说明书,编程的时候遇到新的问题求解释
我输出的电压是0-10v,那对应的值是不是该是0----2000,可为什么编程的输出2000---4000才对应的是0-10v,我看fp0a21上的有拨码,但在手册上没有看到写这个拨码是如何使用的,有知道的朋友请给个解释。