硬件配置如图所示,编程调用pwm块,输出的状态时16#80d0,看手册上正确是是0,id错误是16#80a,可现在报16#80d0是什么意思啊,我感觉我编的没错啊
ufo6363
级别: 家园常客
精华主题:
0
发帖数量:
446 个
工控威望:
573 点
下载积分:
6584 分
在线时间: 1396(小时)
注册时间:
2010-11-21
最后登录:
2025-08-31
/
1楼
发表于: 2015-09-16 16:24
|
表格 9- 3 execution condition codes
status (w#16#) 说明
0 无错误
80a1 hsc 标识符没有对 hsc 寻址
80b1 new_dir 的值非法
80b2 new_cv 的值非法
80b3 new_rv 的值非法
80b4 new_period 的值非法
80c0 多路访问高速计数器
80d0 cpu 硬件配置中未启用高速计数器 (hsc)