发表于: 2008-06-16 14:36
|
怎样将伺服输出的脉波信号回授给 plc 做闭环控制
伺服一般提供编码器输出的为差动信号,一般 plc只能接受 npn 或 pnp信号
z相有一组开集极信号,但电压只有5v ,plc也无法接受,现在最低条件想把 z相信号回给 plc
不知道各位有什么好的办法???
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9744 个
工控威望:
8644 点
下载积分:
16872 分
在线时间: 5350(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2025-09-02
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-16 15:39
|
我记得三菱伺服就可以直接反馈给plc的啊
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jr11
级别: 略有小成
精华主题:
0
发帖数量:
246 个
工控威望:
425 点
下载积分:
750 分
在线时间: 628(小时)
注册时间:
2007-06-19
最后登录:
2025-09-02
/
2楼
发表于: 2008-06-16 16:50
|
用光耦就可搞定,
jr11
级别: 略有小成
精华主题:
0
发帖数量:
246 个
工控威望:
425 点
下载积分:
750 分
在线时间: 628(小时)
注册时间:
2007-06-19
最后登录:
2025-09-02
/
3楼
发表于: 2008-06-16 16:52
|
qq:93651109
yerong
级别: 工控侠客
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1977 个
工控威望:
2130 点
下载积分:
11221 分
在线时间: 874(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2025-09-02
查看yerong的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2008-06-17 09:07
|
没有用 定位模块呀
lgl11能提供 光耦的具体型号吗,谢谢
凯发网址-凯发官网
综合讨论
怎样将伺服输出的脉波信号回授给 plc 做闭环控制
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
网站地图