内部已经输出的触点是保持原样,还是会全部复位?本人程序里面模拟的结果是全部都复位了,不论结果的触发条件是否动作。
wwcwwc
级别: vip会员

精华主题: 0
发帖数量: 3401 个
工控威望: 3199 点
下载积分: 70698 分
在线时间: 1609(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2025-08-29
/
1楼  发表于: 2015-10-06 18:47
|
因为断开后不执行主控程序内的程序,如果是保持型线圈的仍然保持,如果的普通线圈则断开。