三菱plc控制多轴联动的时候是不是不太方便? -凯发网址

  • 1
  • pages: 1/2     go
wangnaizhi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1327 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 4160 分
在线时间: 1094(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2025-09-02
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-14 09:54
|
如题 三菱plc控制多轴联动的时候 是不是不太方便 有人做过吗?
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2063 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2025-07-21
/
1楼  发表于: 2017-06-14 18:24
|
为什么你有这样的错觉?只要你程序编制得好,就没有什么方不方便的问题存在
qq:611369538
微信:zmf2kxl
wangnaizhi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1327 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 4160 分
在线时间: 1094(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2025-09-02
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-15 08:09
|
引用
引用第1楼周家大少于2017-06-14 18:24发表的  :
为什么你有这样的错觉?只要你程序编制得好,就没有什么方不方便的问题存在

用脉冲发送中的下降沿作为对应脉冲输出口的脉冲执发送完毕的信号吗?
congrikunge
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 549 点
下载积分: 561 分
在线时间: 788(小时)
注册时间: 2016-04-22
最后登录: 2025-09-02
查看congrikunge的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-15 08:18
|
脉冲发送完毕有专门的信号,例如fx3u的就是m8029
wangnaizhi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1327 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 4160 分
在线时间: 1094(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2025-09-02
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-15 08:34
|
引用
引用第3楼congrikunge于2017-06-15 08:18发表的  :
脉冲发送完毕有专门的信号,例如fx3u的就是m8029
m8029每个轴完成都会on一个周期 多轴联动的话  好像没有办法用的
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2001 个
工控威望: 2264 点
下载积分: 3032 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2025-09-02
查看eledesigner的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-15 08:56
|
什么叫联动,一般指的是直线或圆弧插补,或者是电子凸轮。你的就是各轴单动好吧。
congrikunge
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 549 点
下载积分: 561 分
在线时间: 788(小时)
注册时间: 2016-04-22
最后登录: 2025-09-02
查看congrikunge的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-16 11:07
|
你是要插补吗?
引用
引用第4楼wangnaizhi于2017-06-15 08:34发表的  :
7楼  发表于: 2017-06-20 11:13
|
就几个轴一起动作 谁先谁后完成不一定 完成信号怎么处理
陕武一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 104 点
下载积分: 683 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2017-05-17
最后登录: 2025-06-28
/
8楼  发表于: 2017-06-20 12:37
|
用fx-5u    自己定义脉冲发生标志位,
陕武一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 104 点
下载积分: 683 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2017-05-17
最后登录: 2025-06-28
/
9楼  发表于: 2017-06-20 12:43
|
图片:
fx-5u    自己定义脉冲发生完成标志位。
vios1161
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2025-06-13
/
10楼  发表于: 2017-06-20 19:15
|
我們是這樣教的 ~ 供參考
( 打錯了~最前面的 t1 應該是用 t0, 有沒有 t0 沒關係。)

wangnaizhi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1327 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 4160 分
在线时间: 1094(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2025-09-02
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-06-21 08:37
|
引用
引用第10楼vios1161于2017-06-20 19:15发表的  :
我們是這樣教的 ~ 供參考
( 打錯了~最前面的 t1 應該是用 t0, 有沒有 t0 沒關係。)
[attachment=189028]

利用的是脉冲输出标志位
    • 1
    • pages: 1/2     go