变频器走modbus通讯只能写不能读 -凯发网址

  • 1
  • pages: 1/2     go
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 571 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 345(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2025-09-01
查看zmrs163的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-27 08:23
|
用的是485bd板用rs指令进行通讯,同样的接线用专用指令就可以写和读,程序几乎就是照搬样例的,读的灯都不亮,站号也没有设置为0,可能是什么方面的问题
wilson
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 576 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2016-08-27
最后登录: 2017-10-14
/
1楼  发表于: 2017-06-27 22:51
|
你可以使用串列軟體看plc發出的封包是否正確符合modbus格式
如果不符合則是程序有問題,如果符合格式則請檢查變頻器的串列格式是否正確??(baud rate...等)
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 571 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 345(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2025-09-01
查看zmrs163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-28 08:43
|
如果变频器设置错误的话不可能可以写入吧?
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1019 个
工控威望: 2701 点
下载积分: 22933 分
在线时间: 278(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2025-09-02
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-28 09:20
|
有可能是你信号同时给了,所以只能写不能读,检查程序
工控人加油
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 571 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 345(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2025-09-01
查看zmrs163的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-28 09:40
|
已经将程序删除到只剩读取的部分尝试后还是没有收到数据,我把程序发上来吧
附件: (160 k) 下载次数:79
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11912 个
工控威望: 19504 点
下载积分: 14751 分
在线时间: 2806(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2025-08-29
查看往事如风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-28 14:11
|
你这个是和啥变频器通讯?如果和三菱你的格式可能有问题。用串口调试软件试试发送看看回传代码(可知有无错误)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 571 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 345(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2025-09-01
查看zmrs163的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-28 14:38
|
和三菱的,变频器没有反应rd灯都不亮
wosth
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1486 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2007-09-07
最后登录: 2025-08-30
/
7楼  发表于: 2017-06-28 15:25
|
和三菱什么型号!三菱因为是4线 485    现在很多都是2线485    所以有的型号的变频器是只能写不能读的
wosth
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1486 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2007-09-07
最后登录: 2025-08-30
/
8楼  发表于: 2017-06-28 15:25
|
你用4线485就能读了
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 571 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 345(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2025-09-01
查看zmrs163的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-06-28 16:02
|
引用
引用第8楼wosth于2017-06-28 15:25发表的  :
你用4线485就能读了

我的连线就是两对连线啊,变频器是d720,肯定是支持读写的。。
congrikunge
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 549 点
下载积分: 561 分
在线时间: 788(小时)
注册时间: 2016-04-22
最后登录: 2025-09-02
查看congrikunge的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-06-30 15:55
|
你接收数据的格式是多少位啊?k70?
hongl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 120 点
下载积分: 10509 分
在线时间: 244(小时)
注册时间: 2012-11-08
最后登录: 2018-08-29
/
11楼  发表于: 2017-08-10 16:15
|
d8120=0c87h , 接收数据k<=40.
    • 1
    • pages: 1/2     go