关于rs485 -凯发网址
凯发网址-凯发官网
用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
凯发网址-凯发官网
三菱工控论坛
关于rs485
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题:
0
发帖数量:
420 个
工控威望:
571 点
下载积分:
1588 分
在线时间: 345(小时)
注册时间:
2017-06-12
最后登录:
2025-09-01
查看zmrs163的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-09-02 10:41
|
在网上的很多资料都说,rs485如果采用四线制的情况下只能进行一对一通讯,但是实际情况下并不是如此,比如和变频器通讯的话可以用四线制连很多台,这是为什么呢
tingfenghu
级别: 工控侠客
精华主题:
0
发帖数量:
2867 个
工控威望:
3639 点
下载积分:
3562 分
在线时间: 3832(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2025-09-02
/
1楼
发表于: 2017-09-02 12:15
|
采用4线制为全双工,发送数据同时可以接收。2线制半双工,即只能单向传输,发送数据时不能接收。
二手plc,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
hcl1230
级别: 探索解密
精华主题:
0
发帖数量:
92 个
工控威望:
192 点
下载积分:
530 分
在线时间: 76(小时)
注册时间:
2014-07-22
最后登录:
2025-08-21
/
2楼
发表于: 2017-09-02 12:50
|
可以连接多台 也可以连接一台
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题:
0
发帖数量:
420 个
工控威望:
571 点
下载积分:
1588 分
在线时间: 345(小时)
注册时间:
2017-06-12
最后登录:
2025-09-01
查看zmrs163的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-09-02 16:32
|
关于双工半双工的问题我清楚,我的问题是网上很多资料,你随便搜一下rs485四线制,它都会说这种连接方式只能实现一对一的通讯现在已经很少采用,不知道为什么这么说
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题:
0
发帖数量:
337 个
工控威望:
493 点
下载积分:
4018 分
在线时间: 251(小时)
注册时间:
2013-03-22
最后登录:
2025-05-21
/
4楼
发表于: 2017-09-06 11:46
|
如果用fx2n、fx3u与变频器的rs485通信,一定要用四线制连接!因为使用rs指令时,数据的收发是同时进行的,使用二线制,plc发送给变频器的数据,会反射回来而被plc接收。plc不能收到变频器的应答数据。plc对变频器的控制也实现不了。据说,fx1n、fx1s加装对应的rs-485通信板不会出现这样的问题。但我没有实验过,不敢确定。
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题:
0
发帖数量:
337 个
工控威望:
493 点
下载积分:
4018 分
在线时间: 251(小时)
注册时间:
2013-03-22
最后登录:
2025-05-21
/
5楼
发表于: 2017-09-06 11:49
|
如果使用extr这类的专用指令,也许可以用二线制连接。但fx2n需要ver2以上版本,且加装专用存储器。