可以作主从通讯吗,用rs发mc协议的数据包?
不小心遇见你
自动项目、plc、视觉、通讯等工控软件开发qq3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2128 个
工控威望: 3050 点
下载积分: 25406 分
在线时间: 1531(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2025-09-02
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-27 14:25
|
两种方式 一种自带的 n:n网络或者自己写收发rs指令
楼主留言:
并联链接的话好像主从站并没有什么区别
项目、视觉、通讯qq3515716
不小心遇见你
自动项目、plc、视觉、通讯等工控软件开发qq3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2128 个
工控威望: 3050 点
下载积分: 25406 分
在线时间: 1531(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2025-09-02
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-27 15:48
|
肯定有区别 设置不一样的
刷新区也不一样
项目、视觉、通讯qq3515716
蒲城风信子
微信qq1733946494
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 780 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2014-12-11
最后登录: 2025-09-02
/
3楼  发表于: 2017-09-27 16:20
|
自带的 n:n网络。比较方便。配个485模块
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4018 分
在线时间: 251(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2025-05-21
/
4楼  发表于: 2017-09-28 11:42
|
1、fx3u自带485通信端口,使用n:n通信,编程和通信参数设置简单,硬件成本低。
2、如果使用modbus-rtu通信,一种是就用自带485通信端口,一台作为主站,另一台作为从站。硬件成本低,但是,要使用rs指令和crc校验码程序,编程复杂。另一种是加fx3u-485adp-mb模块,模块的售价是几百块。使用adprw指令,编程简单些。
如工控深似海
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 130 点
下载积分: 752 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2017-09-08
最后登录: 2018-05-05
/
5楼  发表于: 2017-10-09 08:10
|
n:n里面有个1 1通信。那个最简单