如果不是机械装置松动, 便是 f840 参数设定或调试的问题
请检查参数
1) pr.3 = 50.00 (hz), 基准频率的默认值是 60.00hz
2) pr.7 需调高, 建议风扇设定为 50.0s
3) pr.8 需调高, 建议风扇设定为 60.0s
通常以上设定就可以避免 e.ov1-3
倘若不可, 才需调整以下参数:
4) pr.882 = 1 (再生回避功能始终有效)
5) pr.883 = 722v
6) pr.884 = 3 (检测母线电压变化率设定灵敏度 1-5)
7) pr.885, pr.886, pr.665 可要视现场情况而定
加油