楼主  发表于: 2017-12-20 13:59
|
如题,f840变频器,规格00170带7.5kw的风机电机,启动是老是报e.ov1,就是加速中过电压,有经验的兄弟来说说怎么调。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2001 个
工控威望: 2264 点
下载积分: 3032 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2025-09-02
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-20 15:37
|
没有人碰到这种情况吗
ykykkhor
best regards,yk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 142654 分
在线时间: 564(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2025-09-03
/
2楼  发表于: 2017-12-20 19:35
|
如果不是机械装置松动, 便是 f840 参数设定或调试的问题
请检查参数
1) pr.3 = 50.00 (hz), 基准频率的默认值是 60.00hz
2) pr.7 需调高, 建议风扇设定为 50.0s
3) pr.8 需调高, 建议风扇设定为 60.0s
通常以上设定就可以避免 e.ov1-3
倘若不可, 才需调整以下参数:
4) pr.882 = 1 (再生回避功能始终有效)
5) pr.883 = 722v
6) pr.884 = 3 (检测母线电压变化率设定灵敏度 1-5)
7) pr.885, pr.886, pr.665 可要视现场情况而定
加油
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2001 个
工控威望: 2264 点
下载积分: 3032 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2025-09-02
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-21 11:23
|
谢谢楼上建议,pr,3原来与机型有关,有50 和60的疏忽了,等下过去检查yixia