cclink ie大家用掉多不多 -凯发网址

  • 1
  • pages: 1/2     go
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2001 个
工控威望: 2264 点
下载积分: 3032 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2025-09-02
查看eledesigner的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-13 11:22
|
qj71gf11-t2 这个模块的手册是2011年出版的,cclink  ie 都推出这么久了,用的人好像少的很,cclink ie 普及不了吗
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1378 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
/
1楼  发表于: 2020-06-13 14:51
|
东西是好东西,但三菱没操作好

1, nz2开头的远程模块,型号太复杂,客户叫起来不方便,推广力度也不够,定价也不合理
2, ie分控制网络和现场网络,这就是一个失败。 后面加了basic,更是失败中的失败。应该合并成一个网络。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1378 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
/
2楼  发表于: 2020-06-13 15:12
|
还有刚出来不久的 cc link ie tsn  也有点扯蛋,犯一样的错误

看看这电机型号  hg-kns23j, 很容易和别的电机搞混,你直接叫他  hg-kt23j不就好了么。

驱动器 mr-jet-10g ,就直接叫mr-je-10g 不香么。

这搞的太复杂了,能不能搞一个cc-link tsn  直接包含所有cc-link-ie的的功能,不管是控制,还是现场,不管是tsn还是basic。

电路板的成本其实并不高,如果能省几条生产线,厂家还是大大赚钱啊

直接来一个mr-je-10z   把abc和t的功能都包含了,里面有一个拨码,拨什么用什么。拨a就是a,拨b就是光纤,拨c就是网口。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
乐菱科技
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 267 个
工控威望: 371 点
下载积分: 65343 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2015-06-30
最后登录: 2025-09-02
查看乐菱科技的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-16 10:19
|
引用
引用第2楼菜鸟入行于2020-06-13 15:12发表的  :
还有刚出来不久的 cc link ie tsn  也有点扯蛋,犯一样的错误

看看这电机型号  hg-kns23j, 很容易和别的电机搞混,你直接叫他  hg-kt23j不就好了么。

驱动器 mr-jet-10g ,就直接叫mr-je-10g 不香么。
.......

如果这样三菱还怎么赚你的钱
乐菱科技
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 267 个
工控威望: 371 点
下载积分: 65343 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2015-06-30
最后登录: 2025-09-02
查看乐菱科技的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-06-16 10:23
|
之前用过qj71gf11-t2  lj72gf15-t2  fx5-cclief  三个通讯  设置不麻烦  但是写程序麻烦的要死    
还有三菱的cclink  cclink ie   cclink ie field   cclink ie field basic   搞的头都大了
stincen
自动化系统研发,plc cim程序开发;光电面板半导体物流
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 270 个
工控威望: 289 点
下载积分: 5351 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2013-05-17
最后登录: 2025-06-17
查看stincen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-06-16 16:13
|
其实看应用场合的,在光电面板行业用cc-link,cc-link ie,cc-link ie file很普遍
自动化系统plc cim程序;光电面板半导体pcb(lul,显影蚀刻清洗机,oven等设备)及物流行业
999感冒灵
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 353 点
下载积分: 1214 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2019-05-29
最后登录: 2025-07-04
/
6楼  发表于: 2020-06-16 16:44
|
准备要用cclink ie fb了
999感冒灵
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 353 点
下载积分: 1214 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2019-05-29
最后登录: 2025-07-04
/
7楼  发表于: 2020-06-16 17:03
|
引用
引用第5楼stincen于2020-06-16 16:13发表的  :
其实看应用场合的,在光电面板行业用cc-link,cc-link ie,cc-link ie file很普遍

请教一下je-c回原 想把近点接在plc上  伺服上面什么道不接,,怎么玩。准备要做je-c
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9744 个
工控威望: 8644 点
下载积分: 16872 分
在线时间: 5350(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-09-02
查看ymmfa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-06-16 18:33
|
按我个人的理解如下:

工业网络以前是基于串口开发的,三菱有cc-link   西门子有profibus  施耐德有modbus
三种网络旗鼓相当,应用也很广泛。

随着技术的进步,工业网络从串口版升级到网口版。
升级之后:
modbus 升级为modbus-tcp
profibus 升级为profinet
cc-link 升级为cc-link ie

cc-link ie不知道怎么折腾的,搞出来四兄弟:
cc-link ie control
cc-link ie field
cc-link ie field basic
cc-link ie tsn
比如同样是现场网络,cc-link ie field和cc-link ie field basic的远程模块都互不兼容。
连销售商和看起来都很累,客户还会接受吗?
三菱曾经市场占有率很高,是因为它很符合亚洲人思维,容易上手。现在整得越来越麻烦,越来越不接地气了。


还有,产品的设计上和市场推广不合拍,比如nz2mfb1-32d,nz2mfb1-32t,这种远程模块可以直接连到fx5u的主机上,很实用。
但这东西三菱没有现货,货期较长。很多销售商甚至听都没听过。
问了有关人士,这个有意思的nz2mfb1系列模块为什么不推广开来,答复说现在重点是tsn。
这好比生了老大,老二没学好,好不容易生了个老三有点希望,结果老四又出生了,宝贝老四,不理老三了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2001 个
工控威望: 2264 点
下载积分: 3032 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2025-09-02
查看eledesigner的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-06-17 08:54
|
感觉三菱公司整个官僚风气非常的严重,不接地气。看看对标的西门子,本地化非常重视,1200c这个系列的产品因为是全球型号,价格不太好降太低,竞争力不够,为了抢占小型机市场,推出smart系列,虽然在质量控制上有些问题,但架不住价格低,功能全面,销量非常的好。抢了好多3u,3ga,3sa的份额。而且smart一直在演进,以太网口具有pn的全部功能,多个主机通讯的工程用起来非常方便,很有竞争力。
回到cclink ,基于485的cclink其实不错的,从站模块型号齐全,供应充足,主站模块的价格也很低,性价比很好。
但现在是以太网的时代,cclink 虽然演进到了cclink ie 了,但我晕的是为啥热不起来。起了给大早,赶了个晚集。cclink ie的产品线也非常的混乱,control是控制层的,那好把。field是现场层的,也可以,但field basic 是几个意思,而且远程模块产品有ie field和iefield basic两类产品,晕死了,几个意思。
ie tsn产品线其实可以理解的,这个总线产品是实时性最够的一类,主要用在伺服控制一类,三菱的思路是取代光纤接口的b系列伺服,对表 profinet irt ,ethercat等总线,用于运动控制总线,这个可以有。
cclink ie control, cclink ie field,cclink ie field basic,这三个系列合并成一个系列,我觉得这样才合理,大家觉得如何。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2001 个
工控威望: 2264 点
下载积分: 3032 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2025-09-02
查看eledesigner的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-06-17 10:05
|
引用
引用第5楼stincen于2020-06-16 16:13发表的  :
其实看应用场合的,在光电面板行业用cc-link,cc-link ie,cc-link ie file很普遍

是的,面板等3c行业因为日韩的设备厂家多,三菱用得非常的普遍。用的型号也是非常的新,象r系列plc之类的。西门子在这块没有建树。
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷plc编程电话18929142571
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 756(小时)
注册时间: 2008-04-18
最后登录: 2025-04-02
/
11楼  发表于: 2020-06-17 10:30
|
三菱plc的稳定性也欠缺,假货又多。我个人不喜欢三菱的。
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷plc编程
电话/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上plc编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
    • 1
    • pages: 1/2     go

    网站地图