dmul结果占用4个寄存器 就是64位的 结果怎么用 好像plc内部也没64位指令啊
[ 此帖被wangnaizhi在2021-10-02 13:31重新编辑 ]
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题:
0
发帖数量:
386 个
工控威望:
1788 点
下载积分:
980 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2013-09-24
最后登录:
2025-09-01
/
1楼
发表于: 2021-10-02 16:33
|
dmul 三菱和台达的指令吗? 结果应该是占用 2个寄存器吧, 操作数是双数 dw 没有听说过占4个寄存器的
bit 最小的单位 位
8个 bit是一个字节
两个字节是一个字
一个字是16位 一个字是2个字节
双字就是2个字 4个字节
ajunn
级别: 家园常客
精华主题:
0
发帖数量:
525 个
工控威望:
691 点
下载积分:
1681 分
在线时间: 1043(小时)
注册时间:
2008-11-05
最后登录:
2025-08-20
/
2楼
发表于: 2021-10-02 20:08
|
只能分高低32位读取结果,就plc而言,很少用到超出32位值,取低32位即可,负数则取正再乘,计算后再处理
超出32位,可以先转浮点数,用浮点数指令乘,再按需要处理计算结果
[ 此帖被ajunn在2021-10-02 20:16重新编辑 ]
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
级别: 略有小成
精华主题:
0
发帖数量:
386 个
工控威望:
436 点
下载积分:
1407 分
在线时间: 294(小时)
注册时间:
2020-05-30
最后登录:
2025-09-02
/
3楼
发表于: 2021-10-02 22:28
|
杩欎釜浠呮槸鍗犵敤杩炵画淇╀釜瀵勫瓨鍣
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
wangnaizhi
级别: 工控侠客
精华主题:
0
发帖数量:
1327 个
工控威望:
2033 点
下载积分:
4160 分
在线时间: 1094(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2025-09-02
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2021-10-03 09:16
|
图片:
这个是台达(三菱5u的也一样)的手册上的 我也很是疑惑 plc好像也没有64位的指令 dmul的结果搞个64的出来 开发的工程师不知道怎么想的