关于伺服随机多点定位程序请教 -凯发网址

ljb6688
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1904 个
工控威望: 2056 点
下载积分: 117359 分
在线时间: 2043(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2025-09-02
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-12 10:38
|
在做的项目,要求伺服多点定位(有上位机,plc是三菱q),1500个定位位置,而且是随机走位。该如何做呢?这种随机的多点定位程序
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2025-05-14
/
1楼  发表于: 2021-11-12 11:20
|
q系列有随机数指令,用随机数指令取出一个1-1500内数字,定位就完啦,下次再随机
ljb6688
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1904 个
工控威望: 2056 点
下载积分: 117359 分
在线时间: 2043(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2025-09-02
查看ljb6688的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-12 11:56
|
楼上兄弟,定位地址用寻址z,可以么?
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4916 个
工控威望: 8352 点
下载积分: 18343 分
在线时间: 3446(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-09-02
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-12 13:14
|
产生随机数,比较随机数和当前点数是否一致,一致再次随机一次,然后地址不同可以用z0-z7……变址就行
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流qq群942493953
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2025-05-14
/
4楼  发表于: 2021-11-12 13:46
|
引用
引用第2楼ljb6688于2021-11-12 11:56发表的  :
楼上兄弟,定位地址用寻址z,可以么?

必须z变址啊
小白入门
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 102 点
下载积分: 2409 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2021-08-13
最后登录: 2024-09-09
/
5楼  发表于: 2021-11-12 18:57
|
学习学习
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题:
发帖数量: 2442 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2025-03-23
/
6楼  发表于: 2021-11-12 19:01
|
你是存有几十的品种还是怎么搞?二十个品种,x 和y,共800个坐标的见过。利用n-1来搞。plc编的。
需要高品质音乐资源 qq群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
ljb6688
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1904 个
工控威望: 2056 点
下载积分: 117359 分
在线时间: 2043(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2025-09-02
查看ljb6688的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-11-15 08:42
|
谢谢兄弟们指导。回复楼上兄弟,是三款产品(三种外观尺寸)的存取,一款产品数量1000个
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
木林森
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 2431 点
下载积分: 2145 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2020-08-16
最后登录: 2025-09-02
查看木林森的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-11-15 09:09
|
有上位机就不要让plc选择走哪了,上位机传个距离过来,plc换算一下执行定位,这种还标准些,写到其他机台上也不需要自己示教
如果位置数据一定要在plc储存,那就用二维或三维数组,上位机给行列号

    网站地图