感觉欧姆龙plc质量不怎么好 -凯发网址

hzydlzp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 175 点
下载积分: 48054 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2015-11-14
最后登录: 2025-10-01
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-30 14:19
|
遇到好几个晶体管cp1h输出都是整个通道没输出的,输出指示灯会亮,是我人品差?其他品牌还没遇到过,最多是坏1个点这样没像欧姆龙整个通道坏的没输出
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、io点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 790 个
工控威望: 3217 点
下载积分: 13887 分
在线时间: 1267(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2025-10-03
/
1楼  发表于: 2021-11-30 14:21
|
你快查查你的配电和接线吧,欧姆龙质量还是不错的
lizhendong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 617 个
工控威望: 818 点
下载积分: 2031 分
在线时间: 903(小时)
注册时间: 2016-10-12
最后登录: 2025-10-03
/
2楼  发表于: 2021-11-30 14:23
|
引用
引用楼主hzydlzp于2021-11-30 14:19发表的 感觉欧姆龙plc质量不怎么好 :
遇到好几个晶体管cp1h输出都是整个通道没输出的,输出指示灯会亮,是我人品差?其他品牌还没遇到过,最多是坏1个点这样没像欧姆龙整个通道坏的没输出



我也遇到过几个公司说omron plc 晶体管没输出的
hzydlzp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 175 点
下载积分: 48054 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2015-11-14
最后登录: 2025-10-01
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-30 14:38
|
引用
引用第1楼13821917697于2021-11-30 14:21发表的  :
你快查查你的配电和接线吧,欧姆龙质量还是不错的

你好,配电和接线没问题了,是在设备上在用着的,用着就整个通道都没输出
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1929 个
工控威望: 2139 点
下载积分: 11240 分
在线时间: 883(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2025-09-30
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-11-30 16:13
|
1个零点几秒的高压就能把一堆的管子搞坏
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 542 个
工控威望: 666 点
下载积分: 1935 分
在线时间: 639(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2025-10-03
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-30 22:13
|
200包邮回收


大概率是硬件接线设计问题,我用过不少,没见坏点的。
sparkspark
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 85 点
下载积分: 390 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2021-03-30
最后登录: 2025-04-27
/
6楼  发表于: 2021-12-01 16:28
|
再看看,我们用欧姆龙的不少
holdkcxyz
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 4221 点
下载积分: 1112 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2018-11-07
最后登录: 2025-09-16
/
7楼  发表于: 2021-12-01 16:42
|
cp1h-40dt-xa用过很多,还有cj系列的,质量还行吧
devin_lxd
大家好才是真的好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 278 点
下载积分: 5525 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2018-05-09
最后登录: 2025-09-14
/
8楼  发表于: 2021-12-01 17:40
|
有风险最好继电器转接一下,特别是驱动电磁阀和接触器
ailove88
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 189 点
下载积分: 718 分
在线时间: 420(小时)
注册时间: 2014-04-14
最后登录: 2025-10-02
/
9楼  发表于: 2021-12-01 22:49
|
用了很多,没坏过
qq727671234
三人行必有我师!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1495 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2019-06-21
最后登录: 2025-09-16
/
10楼  发表于: 2021-12-09 13:24
|
我遇到过一次  plc  扩展模块  损坏了的    设备用了快一个月了  突然有一组模块没反应了  
玩家100
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 214 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2016-06-30
最后登录: 2025-09-30
/
11楼  发表于: 2023-11-14 09:10
|
用了十多年没见过那么容易坏的,大电流负载中转了吗?晶体管一般就0.3a超过肯定容易烧,很基础的问题,容易被新手忽略