汇川easy501-凯发网址

  • 1
  • pages: 1/2     go
wangnaizhi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1327 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 4160 分
在线时间: 1094(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2025-09-02
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-09 15:39
|
图片:
图片:
这种现象算不算汇川plc的bug  问题是选择分支  m19分支触发后 m14也触发 m12用incp指令确定过只会触发一次     问题已解决
[ 此帖被wangnaizhi在2023-09-13 08:30重新编辑 ]
longry
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2023-06-12
最后登录: 2025-06-25
/
1楼  发表于: 2023-09-09 16:20
|
没看出来有问题啊,x11有信号set m19,   x11没信号 zrst m12 m13,set m14。   然后你程序其他地方把m14 和m19复位了吧?
wangnaizhi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1327 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 4160 分
在线时间: 1094(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2025-09-02
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-09 16:35
|
引用
引用第1楼longry于2023-09-09 16:20发表的  :
没看出来有问题啊,x11有信号set m19,   x11没信号 zrst m12 m13,set m14。   然后你程序其他地方把m14 和m19复位了吧?

这个是选择分支 2个只会执行一个  任意一个分支得到信号后 条件就断开了
longry
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2023-06-12
最后登录: 2025-06-25
/
3楼  发表于: 2023-09-09 16:43
|
看错了,m19那里也zrst m12 m13了,其他地方有没有set m14的?
冠军欧洲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 224 个
工控威望: 317 点
下载积分: 2703 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2018-10-19
最后登录: 2025-09-02
/
4楼  发表于: 2023-09-09 16:47
|
自动程序还是用寄存器赋值法吧,看不出毛病
wangnaizhi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1327 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 4160 分
在线时间: 1094(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2025-09-02
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-09-09 16:47
|
引用
引用第3楼longry于2023-09-09 16:43发表的  :
看错了,m19那里也zrst m12 m13了,其他地方有没有set m14的?

就这一个地方set m14
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 445 个
工控威望: 543 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2020-11-27
最后登录: 2025-09-02
/
6楼  发表于: 2023-09-09 17:08
|
没看出问题。。
m12 不早就rst了
m14 肯定不是这里触发的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3472 个
工控威望: 21011 点
下载积分: 36737 分
在线时间: 1821(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2025-09-02
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-09-09 18:30
|
x11用闭点,你不觉很有问题么,
连最基本的互锁都不懂么?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 486 个
工控威望: 2299 点
下载积分: 8063 分
在线时间: 476(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2025-09-02
查看工控小c的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-09-09 20:41
|
是有点奇怪,按理说m19接通后m12复位了,t11也应该跟着断开了,m12和t11都断了别的地方要是没有m14怎么也置位不了啊
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 486 个
工控威望: 2299 点
下载积分: 8063 分
在线时间: 476(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2025-09-02
查看工控小c的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-09-09 20:44
|
看时序感觉这个定时器有问题,这是接通延时定时器吧,怎么输入能流都断了q还输出那么长时间呢
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 798 个
工控威望: 2830 点
下载积分: 4147 分
在线时间: 428(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2025-09-01
查看皮五的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-09-10 08:55
|
不应该先set,然后再rst吗?
zlcp123
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 13682 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2018-09-11
最后登录: 2025-05-29
/
11楼  发表于: 2023-09-10 12:12
|
根据程序和跟踪对比得出:plc程序与本机程序不一致
    • 1
    • pages: 1/2     go