求助大神 定位指令接通后轴不运行plc没有输出??? -凯发网址
凯发网址-凯发官网
用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
凯发网址-凯发官网
三菱工控论坛
求助大神 定位指令接通后轴不运行plc没有输出???
hsc316
级别: 探索解密
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
114 点
下载积分:
663 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2023-05-01
最后登录:
2024-10-03
查看hsc316的
主题
/
楼主
发表于: 39天前
|
fx3u 指令接通正常,但plc没有脉冲和方向输出 什么原因???虽然定位完成了但轴没有动位置也不对。初始化和手动都是可以正常定位的
梦雨天涯
微信hui530527 &
级别: 网络英雄
精华主题:
0
发帖数量:
4109 个
工控威望:
7473 点
下载积分:
14376 分
在线时间: 2779(小时)
注册时间:
2016-10-31
最后登录:
2024-10-08
查看梦雨天涯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 39天前
|
1,把d8340调出来看
2,你定位完成需要断开m700的,m8029之后置位一个m点,用来断开m700
3,你的加减速时间,最高速度是否有写
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。qq群942493953
大门牙
级别: 略有小成
精华主题:
0
发帖数量:
139 个
工控威望:
206 点
下载积分:
3868 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2021-04-13
最后登录:
2024-09-17
/
2楼
发表于: 37天前
|
每个扫描周期内脉冲指令只能执行一次,要想下次使用就必须断开指令下次再接通
梁好市民
级别: 探索解密
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
104 点
下载积分:
240 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2024-06-15
最后登录:
2024-10-03
查看梁好市民的
主题
/
3楼
发表于: 31天前
|
估计定位完成没有断开,导致再次定位没有启动
biaogege520
清晨的風
级别: 略有小成
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
344 点
下载积分:
256 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2015-07-01
最后登录:
2024-09-24
查看biaogege520的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 20天前
|
m8029一直接通,说明你执行一次定位后没有复位,而且你用的绝对定位相同的位置你重复定位肯定是不会移动的
wenqing1012
级别: 家园常客
精华主题:
0
发帖数量:
606 个
工控威望:
764 点
下载积分:
2355 分
在线时间: 456(小时)
注册时间:
2006-11-03
最后登录:
2024-10-08
/
5楼
发表于: 19天前
|
用set及rst 定位68 速度200?
[ 此帖被wenqing1012在2024-09-20 16:35重新编辑 ]
机会是自己创造的!
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
级别: 家园常客
精华主题:
0
发帖数量:
661 个
工控威望:
698 点
下载积分:
3428 分
在线时间: 138(小时)
注册时间:
2022-07-25
最后登录:
2024-10-08
/
6楼
发表于: 19天前
|
plc坏了
凯发网址-凯发官网