三菱5u的一些问题想请教各位前辈 -凯发网址

544868416
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 142 点
下载积分: 522 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2019-08-03
最后登录: 2024-09-25
查看544868416的 主题 /
楼主  发表于: 18天前
|
刚刚从3u接触5u有些地方不太适应。望前辈们能指点一下

1.我再使用dhieon。停止这个高速计数器的时候所对应的寄存器不会自动复位的码?
需要自己置0给寄存器的吗?是否有地方可以设置一下?

2.我无法获取高速寄存器的 高位数。
比如 sd4530 (通道2的高速) 只能获取3万以内的数值,超过3万就显示负数了。
监视sd5500 (轴1的脉冲数 也是无法获取高位的)
这个怎么监视到的? 我看手册没有明说。
只是列出 sd4531 是高位的  我直接监视sd4531 是每次地位超过了3万这个寄存器才 1
是不是有其他地方可以实现的?

3。再3u这边可以右键找到调试 直接更改寄存器的数值。
5u这边好像只能监视,不能修改。 我点击了当前值 修改了当前的数值 确定后还是显示之前的数值无法修改(改的是sd5500这里的)
但我用hcmov来传输数据就可以。

4、是否 特殊寄存器直接不能直接 hcmov来传输数据的。
   比如 我直接把 sd4530 mov sd5500 就没用(无法刷新了sd5500的数值)    但hcmov k0 sd5500 k1 这个就可以有用(刷新sd5500的数值)
  
544868416
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 142 点
下载积分: 522 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2019-08-03
最后登录: 2024-09-25
查看544868416的 主题 /
1楼  发表于: 18天前
|
5u无法直接显示32位的吗?
sd的寄存器

这个只能先dhcmov出来然后给普通的寄存器。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9627 个
工控威望: 8511 点
下载积分: 16619 分
在线时间: 5313(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-10-08
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 17天前
|
高速计数器的数值,比如sd4500,只能用dhcmov 或hdcmov
最后一个参数用k0,sd4500就不会变。
比如 dhcmov sd4500 d0 k0
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
544868416
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 142 点
下载积分: 522 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2019-08-03
最后登录: 2024-09-25
查看544868416的 主题 /
3楼  发表于: 17天前
|
引用
引用第2楼ymmfa于2024-09-22 22:01发表的  :
高速计数器的数值,比如sd4500,只能用dhcmov 或hdcmov
最后一个参数用k0,sd4500就不会变。
比如 dhcmov sd4500 d0 k0


感谢前辈的指点.
刚接触5u 还是有很多地方不适应的.
比如那个 特殊寄存器只能显示16位 真心不适应..
还有 每次停止高速计数器的 应该还需要手动置0 不能像以前3u 直接复位数据为0