刚刚从3u接触5u有些地方不太适应。望前辈们能指点一下
1.我再使用dhieon。停止这个高速计数器的时候所对应的寄存器不会自动复位的码?
需要自己置0给寄存器的吗?是否有地方可以设置一下?
2.我无法获取高速寄存器的 高位数。
比如 sd4530 (通道2的高速) 只能获取3万以内的数值,超过3万就显示负数了。
监视sd5500 (轴1的脉冲数 也是无法获取高位的)
这个怎么监视到的? 我看手册没有明说。
只是列出 sd4531 是高位的 我直接监视sd4531 是每次地位超过了3万这个寄存器才 1
是不是有其他地方可以实现的?
3。再3u这边可以右键找到调试 直接更改寄存器的数值。
5u这边好像只能监视,不能修改。 我点击了当前值 修改了当前的数值 确定后还是显示之前的数值无法修改(改的是sd5500这里的)
但我用hcmov来传输数据就可以。
4、是否 特殊寄存器直接不能直接 hcmov来传输数据的。
比如 我直接把 sd4530 mov sd5500 就没用(无法刷新了sd5500的数值) 但hcmov k0 sd5500 k1 这个就可以有用(刷新sd5500的数值)