cclink 通讯异常 -凯发网址
凯发网址-凯发官网
用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
凯发网址-凯发官网
三菱工控论坛
cclink 通讯异常
肖大宝
级别: 正式会员
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
71 点
下载积分:
78 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2024-08-25
最后登录:
2024-10-08
查看肖大宝的
主题
/
楼主
发表于: 12天前
|
q系列plc,主站和从站cclink通讯不上,更换过plc底座和主站排除了主站的问题,这个主站带的都是数模转换的,大佬给个方向,主站报警灯亮,从站电源和运行灯亮,cclink指示灯没亮
guochunyi
直读解西门屏hmi口令 。。。
级别: 论坛版主
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8203 个
工控威望:
10332 点
下载积分:
21005 分
在线时间: 2995(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-10-08
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 12天前
|
硬件配置,通讯参数配置,站号地址,通讯速率,终端电阻,等都有可能造成通讯异常的.
可直读解西门屏hmi各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
肖大宝
级别: 正式会员
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
71 点
下载积分:
78 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2024-08-25
最后登录:
2024-10-08
查看肖大宝的
主题
/
2楼
发表于: 12天前
|
对的,我去找了手册,终端电阻出问题了
引用
引用第1楼guochunyi于2024-09-27 07:29发表的 :
硬件配置,通讯参数配置,站号地址,通讯速率,终端电阻,等都有可能造成通讯异常的.
凯发网址-凯发官网