modbus tcp的故事 -凯发网址

  • 1
  • pages: 1/2     go
ljb6688
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1904 个
工控威望: 2056 点
下载积分: 117359 分
在线时间: 2043(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2025-09-02
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 34天前
|
在做的项目,两台三菱5u做无线通讯,加了无线模块,用modbus tcp协议。plc主站连无线模块从,plc从站接无线模块主,最后成了plc从站要向主站发送数据.。请教老师:这样可以实现无线通讯么?是不是被无线模块厂家坑了
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
gsw2022
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 434 个
工控威望: 1256 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2022-01-24
最后登录: 2025-09-02
查看gsw2022的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 34天前
|
是的
ljb6688
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1904 个
工控威望: 2056 点
下载积分: 117359 分
在线时间: 2043(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2025-09-02
查看ljb6688的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 34天前
|
无线模块厂家信誓旦旦的和我说,支持modbus tcp协议,放心购买。
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
cvlsem
每天学一点!赚积多一点!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 649 个
工控威望: 1530 点
下载积分: 1702 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2016-05-14
最后登录: 2025-09-01
查看cvlsem的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 34天前
|
你可以联系厂家   他们应该回解决!
不懈努力,一切皆有可能...冲吧 少年
空qq群:4057363
:有舍才有得 赠人玫瑰    手留余香!
麦克朱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 598 个
工控威望: 799 点
下载积分: 261 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2022-07-11
最后登录: 2025-09-01
查看麦克朱的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 34天前
|
有什么关系吗,最终不是实现了无线通信吗
ljb6688
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1904 个
工控威望: 2056 点
下载积分: 117359 分
在线时间: 2043(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2025-09-02
查看ljb6688的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 34天前
|
引用
引用第3楼cvlsem于2025-07-31 16:52发表的  :
你可以联系厂家   他们应该回解决!

一直联系厂家,提出:做成实时双向协议,别做成主从。厂家回复:现在不行
6楼  发表于: 34天前
|
引用
引用第4楼麦克朱于2025-07-31 16:55发表的  :
有什么关系吗,最终不是实现了无线通信吗

实现不了啊。modbus tcp从站不可以向主站发送报文的啊
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
麦克朱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 598 个
工控威望: 799 点
下载积分: 261 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2022-07-11
最后登录: 2025-09-01
查看麦克朱的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 33天前
|
引用
引用第6楼ljb6688于2025-07-31 17:01发表的  :

实现不了啊。modbus tcp从站不可以向主站发送报文的啊

不是plc主->模块从   模块主->plc从
简化一下把模块去掉  plc主->plc从
这不是一样的吗
zhaoyong88zj
级别: 论坛先锋
精华主题:
发帖数量: 155 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 9486 分
在线时间: 1212(小时)
注册时间: 2015-07-24
最后登录: 2025-08-30
/
8楼  发表于: 33天前
|
没看懂。数据能发能收,两边数据能同步不就行了么。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 757 点
下载积分: 5367 分
在线时间: 421(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2025-08-02
/
9楼  发表于: 33天前
|
多远的距离,简单cpu通讯能满足你吗?
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
electric
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2024-05-23
最后登录: 2025-09-02
查看electric的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 33天前
|
不远的话,改用485通讯算了
wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 2020 点
下载积分: 476 分
在线时间: 648(小时)
注册时间: 2012-03-01
最后登录: 2025-08-20
/
11楼  发表于: 33天前
|
引用
引用楼主ljb6688于2025-07-31 16:17发表的 modbus tcp的故事 :
在做的项目,两台三菱5u做无线通讯,加了无线模块,用modbus tcp协议。plc主站连无线模块从,plc从站接无线模块主,最后成了plc从站要向主站发送数据.。请教老师:这样可以实现无线通讯么?是不是被无线模块厂家坑了


安装一对网桥不就可以了?这么神奇?
plc1做modbus tcp客户端。plc2做modbus tcp服务器
做工控人.不停学习.分享.交流.
    • 1
    • pages: 1/2     go

    网站地图