各位大侠,我现在做了一台单轴伺服控制,用fx1n的y0给松下a5的x4插头内的3(puls1),y2给x4插头内的5(sign1).com 7和com-41接dc24v;伺服on输入29接通;plc程序监控y0也有脉冲输出了;伺服参数pr0.01设为0位置模式,pr0.05设为1长线,pr0.07设为3脉冲列 符号,(inh33是未接通状态)运行后电机不转,有大侠指导下,不胜感激!
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-20 11:02重新编辑 ]
分享
蔓驼铃
级别: 探索解密
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
171 点
下载积分:
616 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2012-12-28
最后登录:
2025-10-01
查看蔓驼铃的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 14天前
全看
|
按照2楼试了,还是不转
分享
蔓驼铃
级别: 探索解密
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
171 点
下载积分:
616 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2012-12-28
最后登录:
2025-10-01
查看蔓驼铃的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 14天前
全看
|
查看伺服不转原因:07是没有脉冲,现在考虑是plc接线有问题,现场plc的输出端com0没有接0v;另1楼的接线不知道要不要,知道的大侠指导下
分享
蔓驼铃
级别: 探索解密
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
171 点
下载积分:
616 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2012-12-28
最后登录:
2025-10-01
查看蔓驼铃的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 12天前
全看
|
图片:
回复各位大侠:现场plc输出端com0-2没有接线,把com0-2接plc输出电源的0v,把plc输出24v接到伺服x4插头内3,5针,进行试机已能运行了。用了第一种方法,但是没有接电阻,不知道有没有影响。
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-22 10:01重新编辑 ]
分享
蔓驼铃
级别: 探索解密
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
171 点
下载积分:
616 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2012-12-28
最后登录:
2025-10-01
查看蔓驼铃的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 11天前
全看
|
图片:
非常感谢各位大侠,按照说明书上不接电阻的方式改了
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-23 16:16重新编辑 ]
分享
上一主题
下一主题
凯发网址-凯发官网
综合讨论
fx1n连接松下a5
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
网站地图