fx1n连接松下a5 -凯发网址

蔓驼铃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 171 点
下载积分: 616 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2012-12-28
最后登录: 2025-10-01
查看蔓驼铃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 14天前
全看 |
图片:
各位大侠,我现在做了一台单轴伺服控制,用fx1n的y0给松下a5的x4插头内的3(puls1),y2给x4插头内的5(sign1).com 7和com-41接dc24v;伺服on输入29接通;plc程序监控y0也有脉冲输出了;伺服参数pr0.01设为0位置模式,pr0.05设为1长线,pr0.07设为3脉冲列 符号,(inh33是未接通状态)运行后电机不转,有大侠指导下,不胜感激!
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-20 11:02重新编辑 ]
qcb8888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 389 点
下载积分: 2090 分
在线时间: 422(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2025-09-30
查看qcb8888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 13天前
全看 |
还的看一下你plc的com端接是24v还是0v,伺服接1和2