各位大侠,我现在做了一台单轴伺服控制,用fx1n的y0给松下a5的x4插头内的3(puls1),y2给x4插头内的5(sign1).com 7和com-41接dc24v;伺服on输入29接通;plc程序监控y0也有脉冲输出了;伺服参数pr0.01设为0位置模式,pr0.05设为1长线,pr0.07设为3脉冲列 符号,(inh33是未接通状态)运行后电机不转,有大侠指导下,不胜感激!
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-20 11:02重新编辑 ]
wwr1992
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 338 点
下载积分: 5386 分
在线时间: 298(小时)
注册时间: 2018-02-01
最后登录: 2025-09-30
查看wwr1992的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 11天前
全看 |
看右侧图有外置电阻和内置电阻的区别,你自己加电阻3、5接p24,4、6接y点。不加电阻1、2接p24,4、6接y。你现在用外置电阻接法却没加电阻,除非你的输出信号是5v的,不然容易烧坏这个口,趁早把线路改了