fx1n连接松下a5 -凯发网址
凯发网址-凯发官网
用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
道具中心
统计排行
勋章中心
购买产品
用户名
密码
输入验证码:
爱情
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
凯发网址-凯发官网
综合讨论
fx1n连接松下a5
上一主题
下一主题
蔓驼铃
级别: 探索解密
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
171 点
下载积分:
616 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2012-12-28
最后登录:
2025-10-01
查看蔓驼铃的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 14天前
全看
|
图片:
各位大侠,我现在做了一台单轴伺服控制,用fx1n的y0给松下a5的x4插头内的3(puls1),y2给x4插头内的5(sign1).com 7和com-41接dc24v;伺服on输入29接通;plc程序监控y0也有脉冲输出了;伺服参数pr0.01设为0位置模式,pr0.05设为1长线,pr0.07设为3脉冲列 符号,(inh33是未接通状态)运行后电机不转,有大侠指导下,不胜感激!
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-20 11:02重新编辑 ]
分享
朱光显
学无止境,继续加油
级别: 论坛先锋
精华主题:
0
发帖数量:
160 个
工控威望:
1007 点
下载积分:
1864 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2020-07-08
最后登录:
2025-09-30
查看朱光显的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 12天前
全看
|
如果不想加外接上拉电阻,请按照一楼图示,把1,2引脚(也就是opc1/2, 接24v),脉冲接引脚4,方向接引脚6。外接电阻属于5v差分输入,plc是集电极开路输出
分享
上一主题
下一主题
凯发网址-凯发官网
综合讨论
fx1n连接松下a5
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
网站地图