fx1n连接松下a5 -凯发网址

蔓驼铃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 171 点
下载积分: 616 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2012-12-28
最后登录: 2025-10-01
查看蔓驼铃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 14天前
全看 |
图片:
各位大侠,我现在做了一台单轴伺服控制,用fx1n的y0给松下a5的x4插头内的3(puls1),y2给x4插头内的5(sign1).com 7和com-41接dc24v;伺服on输入29接通;plc程序监控y0也有脉冲输出了;伺服参数pr0.01设为0位置模式,pr0.05设为1长线,pr0.07设为3脉冲列 符号,(inh33是未接通状态)运行后电机不转,有大侠指导下,不胜感激!
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-20 11:02重新编辑 ]
sdobye
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 444 个
工控威望: 550 点
下载积分: 28883 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2023-05-04
最后登录: 2025-10-03
查看sdobye的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 14天前
全看 |
图片:
看附图好像接错线了,不知道对不对,你看看
sdobye
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 444 个
工控威望: 550 点
下载积分: 28883 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2023-05-04
最后登录: 2025-10-03
查看sdobye的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 10天前
全看 |
引用
引用第7楼蔓驼铃于2025-09-22 09:55发表的  :
回复各位大侠:现场plc输出端com0-2没有接线,把com0-2接plc输出电源的0v,把plc输出24v接到伺服x4插头内3,5针,进行试机已能运行了。用了第一种方法,但是没有接电阻,不知道有没有影响。


怕你麻烦特意给你截图不外加电阻的接法,如果是新的产品比如雷赛2.0版本的步进,虽然标明5v但可以接24v没问题
但老a5了你这样接24v不保险吧,你按①接法最好用5v或者加个2k 0.5w电阻,要不就按②图接法有内置2k了

帮你看了下说明书,按三菱plc的接法,低电平输出,y公共端com接0v,伺服侧按针脚:
1 2 7接24v,25 41接0v,4脉冲,6方向,19 z相脉冲(根据自己需要),29使能(或者参数“内部使能”)
[ 此帖被sdobye在2025-09-24 03:04重新编辑 ]