各位大侠,我现在做了一台单轴伺服控制,用fx1n的y0给松下a5的x4插头内的3(puls1),y2给x4插头内的5(sign1).com 7和com-41接dc24v;伺服on输入29接通;plc程序监控y0也有脉冲输出了;伺服参数pr0.01设为0位置模式,pr0.05设为1长线,pr0.07设为3脉冲列 符号,(inh33是未接通状态)运行后电机不转,有大侠指导下,不胜感激!
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-20 11:02重新编辑 ]
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1073 个
工控威望: 1261 点
下载积分: 18537 分
在线时间: 298(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2025-10-03
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 13天前
全看 |
松下的伺服好像还要外接2.2k电阻吧,我记得。只有三菱的可以直接接dc24v.(因为伺服放大器都是5v的)