s7-凯发网址

anyfsky
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 97 点
下载积分: 489 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2010-09-14
最后登录: 2025-09-29
查看anyfsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
昨天脑残,把一个224cn的串口组态成modbus rtu 了,但是224cn只有一个串口,现在用软件通讯不上,modbus rtu又不支持写smb30.想重置又通讯不上。想问下各位大神,这种情况还有抢救的方法和思路吗?
hstec2002
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 613 个
工控威望: 2016 点
下载积分: 9758 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2025-10-03
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
1.把模式选择开关拔至stop;
2.下载一个不带modbus 通信的程序或一个空白程序。
楼主留言:
感谢,明白了。cpu停机状态rtu是不生效的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分: 1(guochunyi) 热心助人!
  • qq: 2845452345
    wzbarley
    好好学习,天天向上。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 167 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 24115 分
    在线时间: 322(小时)
    注册时间: 2023-09-27
    最后登录: 2025-10-03
    查看wzbarley的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 5天前
    参考资料:


    楼主留言:
    谢谢。一直以为stop模式是不能通讯的。
    好好学习,天天向上。
    zyh7148
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 874 分
    在线时间: 4(小时)
    注册时间: 2024-10-16
    最后登录: 2025-09-30
    查看zyh7148的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 5天前
    好像西门子有个wipeou.exe程序,可以清楚plc内的所有组态和程序。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分: 1(guochunyi) 热心助人!
  • honggun
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1656 个
    工控威望: 7138 点
    下载积分: 42650 分
    在线时间: 957(小时)
    注册时间: 2009-11-16
    最后登录: 2025-10-03
    查看honggun的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 5天前
    恢复出厂设置不行吗?
    楼主留言:
    这个老古董通讯不上也就没办法恢复出厂设置。一楼大哥的说法对,cpu停机的时候端口0是默认ppi。所以在停机状态连上去,改一下库程序或者删除库程序就通讯上了,我直接用个输入点控制库程序的生效与否就完美解决问题了。再次感谢各位。

    网站地图